某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求: (1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞,应从两侧向门洞处依次施工; (2)石膏板安装牢固时,隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口,槽口处加注嵌缝膏,使面板与邻近表面接触紧密。 (3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有5~10mm缝隙;(4)石膏板的接缝缝隙应保证为8~10mm。施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护,工程竣工后,被评为优质工程。 【问题】 1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造? 2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙? 3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否,若不正确,请改正。 4.描述板材隔墙的施工工艺流程。 5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项? 6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些? 7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?
正确答案:
1.建筑装饰装修工程的细部构造是指《建筑装饰装修工程质量验收规范》中地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部工程9个子分部工程中的细部节点构造。
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同,可分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。石膏板属于骨架隔墙。
3.该施工单位在轻质隔墙施工过程中的技术要求的正误判断。第(1)条不正确。正确做法:板材隔墙施工过程中,当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行;当无洞口时.应从一端向另一端顺序安装。第(2)条不正确。正确做法:石膏板安装牢固时,隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3mm的槽口。第(3)条不正确。正确做法:当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有20~30mm缝隙。第(4).条不正确。正确做法:石膏板的接缝缝隙宜为3~6mm。
4.板材隔墙的施工工艺流程是:结构墙面、地面、顶棚清理找平→墙位放线→配板→配置胶结材料→安装固定卡→安装门窗框→安装隔墙板→机电配合安装、板缝处理。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括接缝处理、防腐处理和踢脚处理。
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容是:
(1)抓好项目文化建设;
(2)规范场容,保持作业环境整洁卫生;(3)创造文明有序、安全生产的条件;(4)减少对居民和环境的不利影响。
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容是:
(1)确定环境管理范围;
(2)环境影响因素识别与评价;
(3)确定重要环境影响因素控制指标、控制计划与响应方案;
(4)污染物防治和改善环境卫生的主要技术措施;
(5)实施环境管理所需的资源计划与完成时间表。
