变压器差动保护动作如何处理?
正确答案:
(1)查明变压器各侧断路器及继电保护动作情况并做好记录。
(2)对变压器各侧断路器及其保护范围内的一次设备进行检查,有无放电、闪络现象。检查变压器油面,油温是否正常,保护装臵本身有无不正常现象。
(3)差动保护动作后经检查证实不是变压器本体故障则在故障消除后,主变可以投入运行。
(2)对变压器各侧断路器及其保护范围内的一次设备进行检查,有无放电、闪络现象。检查变压器油面,油温是否正常,保护装臵本身有无不正常现象。
(3)差动保护动作后经检查证实不是变压器本体故障则在故障消除后,主变可以投入运行。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题