多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

闭式水箱频繁补水(或水位下降快)原因,如何判断闭冷器内漏?

正确答案: 闭式水箱频繁补水或水位下降快,表明闭式水系统存在内漏或外漏。
⑴关闭式水箱补水隔离阀,记录闭式水箱水位下降情况,确定泄漏程度(一箱水2.1米高,10吨左右);
⑵检查闭式水各用户油位、水位变化情况,确认非冷油器、冷水器内漏;
⑶检查闭式水系统各放水阀、放气阀无泄漏;
⑷检查凝泵、氢干燥装置自来水进出水阀及自来水总阀关闭,确认闭式水未漏至自来水中。
经过以上检查和确认,可以判断为闭冷器内漏:
⑴检查备用闭冷器闭式水进出水门、循环水进出水门关闭并手紧,检查闭式水箱水位是否继续下降,若稳定不再下降,则为备用闭冷器内漏;若继续下降,则可初步判定运行闭冷器内漏(当然也有可能两个闭冷器均内漏,但可能性不大);
⑵初步判定运行闭冷器内漏,应调换一组运行,将停用的闭冷器闭式水进出水阀、循环水进出水阀关闭并手动关紧,检查闭式水箱水位下降情况。若闭式水箱水位稳定,即可确认停用的闭冷器内漏。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题