闭式水箱水位高溢水的原因和处理?
正确答案:
⑴闭式水箱水位调整门动作不正常或内漏或旁路门内漏;
⑵自来水通过氢干燥装置和凝泵冷却水进入闭式水系统;
⑶真空泵的空调水进入闭式水系统;
⑷定子水冷却器泄漏;
⑸凝结水通过除氧器循环泵密封冷却水进入闭式水系统;
⑹前置泵、除氧器循环泵轴封不严,泵体内水溢出进至闭式水系统。
采取逐个排除法查找原因:
⑴检查闭式水箱水位调整门状态是否正确、是否关到位。若正确且关到位,打开闭式水箱人孔门,检查闭式水箱补水口有无水,有水则再判断是调整门内漏还是旁路门内漏;
⑵关闭自来水总阀,若闭式水箱不溢水,则是自来水进入闭式水系统;
⑶春、秋、冬季,不会是空调水漏入。夏季用空调水时,通过手摸并结合管外结露,判断是否有空调水通过运行泵和备用泵进入闭式水系统;
⑷关闭定子水箱补水隔离阀,检查定子水箱水位下降情况。若下降较快,则在检查无外漏和发电机线圈不漏情况下判断定子水冷却器泄漏;
⑸检查凝结水至除氧器循环泵密封冷却水阀门是否关闭,手摸该管路是否有温度以判定是否内漏;
⑹以上原因均排除后,就是前置泵轴封漏水。
