某双母线接线形式的变电站中,装设有母差保护和失灵保护,当一组母线PT出现异常需要退出运行时,是否允许母线维持正常方式且将PT二次并列运行,为什么?
正确答案:
不允许,此时应将母线倒为单母线方式,而不能维持母线方式不变仅将PT二次并列运行。因为如果一次母线为双母线方式,母联开关为合入方式,单组PT且PT二次并列运行时,当无PT母线上的线路故障且断路器失灵时,失灵保护首先断开母联开关,此时,非故障母线的电压恢复,尽管故障元件依然还在母线上,但由于复合电压闭锁的作用,使得失灵保护无法动作出口。
答案解析:有