背景材料:某工程项目,业主与施工单位签订了施工承包合同,合同中规定钢材由业主指定厂家,施工单位负责采购,厂家负责运输到工地。当第一批钢筋运至工地时,施工单位认为是业主指定用的钢筋,在检查了产品合格证、质量保证书后即可用于工程,反正有质量问题由业主负责。(先检后用,使用合格材料)项目经理部为了控制原材料的质量,建立了工地实验室,制定如下试验管理制度: 1.试验室在项目总工程师的领导下开展试验检验工作。业务上受上级公司中心试验室领导,同时还需接受监理工程师的监督和检查; 2.试验室在工序施工前,应完成工序质量控制所必须的各项基础试验、并提出控制参数和数据; 3.试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度、测定沥青混合料温度等频率较高的检测项目,试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验,试验管理人员进行15%频率的抽检; 4.试验室对试验检测的原始记录和报告印成一定格式的表格,同时应有试验、计算、负责人签字及试验日期。 问题: 1.施工单位的做法是否正确?说明理由。 2.若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题其是否有责任?说明理由。 3.施工单位制定的试验管理制度是否有不妥之处?若有不妥之处,请指出改正。 4.对预制构件厂生产的预制构件,应如何进行进场质量检验?
正确答案:
1.不正确。对进场的材料施工单位有职责进行抽样检验,合格才可用于工程。
2.有责任。施工单位对用于工程中的原材料必须确保其质量。
3.有不妥之处。
(1分)第一条:同时除接受监理工程师监督和检查外,还有业主、质量监督站的监督检查。
(2分)第三条:抽检频率应为20%。
第4条:试验报告还应有复核人签字、并加盖试验专用章。
4.对预制构件厂生产的预制构件,安装前应检验出厂合格证,内容包括:构件型号、规格数量、出池或出厂日期。检验后加盖检验合格章。安装后,在合格证上注明使用部位。
2.有责任。