保护采用线路电压互感器时应注意的问题及解决方法是什么?
正确答案:
(1)在线路合闸于故障时,在合闸前后电压互感器都无电压输出,姆欧继电器的极化电压的记忆回路将失去作用。为此在合闸时应使姆欧继电器的特性改变为无方向性(在阻抗平面上特性圆包围原点)。
(2)在线路两相运行时断开相电压很小(由健全相通过静电和电磁耦合产生的),但有零序电流存在,导致断开相的接地距离继电器可能持续动作。所以每相距离继电器都应配有该相的电流元件,必须有电流(定值很小,不会影响距离元件的灵敏度)存在,该相距离元件的动作才是有效的。
(3)在故障相单相跳闸进入两相运行时,故障相上储存的能量包括该相关联电抗器中的电磁能,在短路消失后不会立即释放完毕,而会在线路电感、分布电容和电抗器的电感间振荡以至逐渐衰减,其振荡频率接近50Hz,衰减时间常数相当长,所以两相运行的保护最好不反映断开相的电压。
