组合电器SF6气体压力异常的处理原则是什么?
正确答案:
1、现场检查SF6压力表外观是否完好,所接气体管道阀门是否处于打开位置。
2、监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常,判断为误发信号,联系检修人员处理。
3、若SF6压力确已降低至告警值,但未降至闭锁值,联系检修人员处理。
4、补气后,检查SF6各管道阀门的开闭位置是否正确,并跟踪监视SF6压力变化情况。
5、若SF6压力确已降到闭锁操作压力值或直接降至零值,应立即断开操作电源,锁定操动机构,并立即汇报值班调控人员申请将故障组合电器隔离。
