计算题:某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要装设多大补偿电容器?(cosφ=0.6时;tgφ=1.33;cosφ=0.9时;tgφ=0.48)
正确答案:
Q=150*(1.33-0.48)=150*0.85=127.5(kvar)。
答案解析:有