某台SJ6-180/10型三相变压器额定容量为180kVA,额定电流10.4/2.60A,额定电压为10000/400V,空载损耗为575W,短路损耗为3530W,该变压器在满载时,输出电压为380V,功率因数设为1,求其满载时的效率。
正确答案:
P2=31/2U线I线cosφ
=1.73×380×260×1=170.9kW
P1=P2+△P0+△PCUN=107.9+0.575+3.53
=175kW
η=P2/P1=170.9/175≈0.977
满载时的效率为0.977。
=1.73×380×260×1=170.9kW
P1=P2+△P0+△PCUN=107.9+0.575+3.53
=175kW
η=P2/P1=170.9/175≈0.977
满载时的效率为0.977。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题