变压器全电压冲击合闸的目的是什么?

正确答案: (1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
(2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6—8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1s后即减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器地机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电器保护误动,需做冲击试验。
(3)励磁涌流不应引起差动保护误动作。
答案解析:
进入题库查看解析