变压器(电抗器)轻瓦斯动作后的处理原则是什么?
正确答案:
1、轻瓦斯动作发信时,应立即对变压器(电抗器)进行检查,查明动作原因,是否因聚集气体、油位降低、二次回路故障或是变压器(电抗器)内部故障造成。
2、若轻瓦斯报警信号连续发出2次及以上,可能说明故障正在发展,应申请尽快停运。
3、如气体继电器内有气体,应立即取气并进行气体成分分析;同时应立即启动在线油色谱装置分析或就近送油样进行分析。
4、若检测气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应立即申请将变压器(电抗器)停运。
5、若检测气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,且油色谱分析正常,则变压器(电抗器)可继续运行,并及时消除进气缺陷
6、在取气及油色谱分析过程中,应高度注意人身安全,严防设备突发故障。
