××日,××供电公司10kV外桐152线因雷击造成单相接地,姜家供电所安全员方××安排两组人员进行巡线。一组负责主线巡视,另一组由王××带领4名工作人员到外桐152线富石支线巡线。负责主线巡线的小组完成富石支线的高压熔断器并取下三相熔管,外桐152主线恢复送电,并通知了在富石支线带队巡线的王××。王××等在巡视至富石支线富峰电站(并网小水电)时,根据线路故障情况判断,认为故障点可能在富石支线富峰电站变压器上,王××通知富峰电站停机后,即打算对该变压器进行绝缘测试。上午9时30分左右,王××进入该落地变压器院子内,其他工作人员跟随其后十余米内。王××在未采取安全措施的情况下(验电器、绝缘杆和接地线放在汽车上),就去拆变压器的高压端子。其他人员听到王××喊了一声:“有电”立即赶到院内时,发现王××已触电倒在地上,经抢救无效死亡。 经查,富石支线三相高压熔断器中有一相在5月份已损坏,当时用导线临时短接,事后也没有及时消缺,事故当天在拉开跌落式熔断器时,没有发现临时短接线,导致富石支线带电。 试分析该起10kV线路(有分布式电源)故障巡视事件中违反配电《安规》的行为。
正确答案:
(1)作业人员工作任务是巡线,拆变压器的高压端子属于检修项目,属于无票作业。违反配电《安规》3.3.6“配电线路设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。
(2)王××进入设备区并接触设备,违反配电5.1.10“无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应有人监护,并保持表3-1规定的安全距离”的规定。
(3)工作组对小水电线路采取的安全措施不完善,违反配电《安规》13.4.3“在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或熔断器,并在电网侧接地”的规定。
(4)富石支线三相高压熔断器中有一相用导线临时短接,违反配电《安规》2.2.1 “在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点处,应有明显断开点”、 13.1.1“接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备”的规定。
