若一台带电位器调速的AIGVAY58型变频器被损坏,需更换成一台富士变频器,问如何正确接线?
正确答案:
将AIGVAY58型变频器的LI1端子上的控制线接于富士变频器的FWD端子上,将AIGVAY58型变频器的+24V端子上的控制线接于富士变频器的COM端子上,将AIGVAY58型变频器的AI1端子上的控制线接于富士变频器的11端子上,将AIGVAY58型变频器的COM端子上的控制线接于富士变频器的12端子上,将AIGVAY58型变频器的+10端子上的控制线接于富士变频器的13端子上。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题