多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

当厂用系统因PC中心对应的CC母线电源开关跳闸,而引起失电时如何进行处理?

正确答案: 运行人员动力中心检查发现到CC中心去的电源开关过流保护动作导致开关跳开,此时主控有相应的报警“PC母线开关跳闸”此时运行人员应对电缆进行外观巡视查看,有无明显故障,如有则不能强送,应将PC中心及CC中心对应的电源开关拉出,并将对应的CC中心倒通母线运行待故障处理后,再送电倒正常方式。
如果检查无故障点,将保护信号复归,可手动方式送一次,如试送成功,可转为正常运行方式,如试送不成功则不应再送,应通知有关人员共同查找故障点,待故障消除后再送电。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题