已知容量为20000kVA的三相变压器,其绕组参数见表。求高低压绕组三相的铜线总质量(铜线比重8.9×10-6kg/mm3)。
正确答案:
低压绕组的平均直径d
d=(530+640)/2=585(mm)
压绕组的平均直径D
D=(700+820)/2=760(mm)
低压三相总铜重g
g=3π×585×167×175×8.9×10-6=1434(kg)
高压三相总铜重G
G=3π×760×320×82×8.9×10-6×9.8=1672.8(kg)
低压绕组三相铜线总重1434kg高压绕组三相铜线总质量1672.8kg。
