三相变压器容量为8000kVA,变比35000V/1000V,Y,d11接线,若一次绕组匝数为500匝。(频率为50Hz)。求: 若高压绕组电流密度为4A/mm2,求高压导线截面。
正确答案:
I1xg=I1=Se/1.732U1l=8000×103/1.732×35000
=132(A)
S1=I1xg/4=132/4=33(mm2)
若高压绕组电流密度为4A/mm2,高压导线截面为33mm2。
=132(A)
S1=I1xg/4=132/4=33(mm2)
若高压绕组电流密度为4A/mm2,高压导线截面为33mm2。