多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

某人防商业街,地下共两层,总建筑面积为4800m2,其中地下一层室内地坪距室外出口地面高差为5.7m;地下二层室内地坪距室外出口地面高差为11.2m,三部疏散楼梯和三部自动扶梯。楼梯间均采用乙级防火门形成封闭楼梯间,楼梯宽度为1.2m,自动扶梯宽度为0.8m,其四周釆用特级防火卷帘与其他部分隔开。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该地下建筑采用封闭楼梯间是否符合要求?如果不符合要求,该设置什么样的疏散楼梯间? (2)直通地面的楼梯宽度选择是否符合要求? (3)火灾时自动扶梯能否作为紧急疏散通道?为什么?

正确答案: (1)该建筑地下二层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m,采用封闭楼梯间不符合要求,应设置防烟楼梯间。
(2)不符合,因为地下疏散楼梯的净宽度最小应为1.4m。
(3)不能利用自动扶梯作为紧急疏散通道,因为着火后,正常供电往往将停止,扶梯四周卷帘会全部落下,人员不能通过自动扶梯进行疏散。而且自动扶梯也是可燃的。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题