某110kV变电站接地网范围为1209000174150m,由15900017415m正方形网络组成,接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率为p=300Ω·m,请回答下列问题。(供配电2008)计算该接地网的工频电阻最接近下列哪项数值()?
- A、1.044Ω
- B、1.057Ω
- C、1.515Ω
- D、0.367Ω
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某110kV变电站接地网范围为1209000174150m,由15900017415m正方形网络组成,接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率为p=300Ω·m,请回答下列问题。(供配电2008)计算该接地网的工频电阻最接近下列哪项数值()?