Y/Δ-11接线的变压器装有微机差动保护,其Y侧电流互感器的二次电流相位补偿是通过微机软件实现的。现整定Y侧二次基准电流IB=5A,差动动作电流IC=0.4IB,从这一侧模拟AB相短路,其动作电流应为()左右。
- A、1.732/2A
- B、1.732A
- C、2A
- D、3A
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
Y/Δ-11接线的变压器装有微机差动保护,其Y侧电流互感器的二次电流相位补偿是通过微机软件实现的。现整定Y侧二次基准电流IB=5A,差动动作电流IC=0.4IB,从这一侧模拟AB相短路,其动作电流应为()左右。