UPS的工作机制?
正确答案:
1)正常情况下,UPS经进线电源、整流、逆变后输出,同时保持电池在浮充电状态,并能带满负荷持续运行。
2)当主电源均失电时,自动切换至电池输出,且电源恢复后,整流、逆变自动重新输出(上述开关切换时,输出不间断)。
3)在逆变器故障情况下,静态开关将自动切换至旁路供电模式,故障解除后,静态开关自动平滑切回原供电模式。
4)设手动旁路维修开关,以便于在维修整流器、逆变器或更换电池时,能将该部件隔离。
2)当主电源均失电时,自动切换至电池输出,且电源恢复后,整流、逆变自动重新输出(上述开关切换时,输出不间断)。
3)在逆变器故障情况下,静态开关将自动切换至旁路供电模式,故障解除后,静态开关自动平滑切回原供电模式。
4)设手动旁路维修开关,以便于在维修整流器、逆变器或更换电池时,能将该部件隔离。