站用变过流保护动作后的处理原则是什么?
正确答案:
1、现场检查站用变本体有无异状,重点检查站用变有无喷油、漏油等,检查气体继电器(如有)内部有无气体积聚,检查站用变本体油温、油位变化情况
2、检查站用变套管、引线及接头有无闪络放电、断线、短路,有无小动物爬入引起短路故障等情况
3、核对站用变保护动作信息,检查低压母线侧备自投装置动作情况、运行站用变及其馈线负载情况
4、检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起保护动作的可能因素
5、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果
6、确认故障设备后,应及时处理。
