操作票的分类及要求有哪些?
正确答案:
操作票根据操作性质可分为综合操作票和逐项操作票。对执行综合指令的操作,一般不需要与发令的值班调度员核对操作票,但必须核对操作任务,发令的值班调度员只对操作任务的正确性负责。对执行逐项指令的操作,应与发令的值班调度员核对操作票,但只核对与电网有关的主要操作次序,如断路器、隔离开关拉、合,线路接地开关的拉、合,线路侧接地线装、拆,继电保护规程规定的必须由调度员发令的保护调整与投、停等,此时值班调度员对整个操作任务中有关电网的主要项目的正确性负责,其余项目的正确性则根据现场规定由接受操作任务的各执行单位负责。
同一发电厂、变电站(所)的操作票应事先连续编号,每张操作票只能填写一个操作任务,各发电厂、变电站(所)的运行人员应根据上级调度值班员的操作指令,按照“电气设备倒闸操作一般方法”填写倒闸操作票。
操作票操作结束后,作废的操作票应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。
同一发电厂、变电站(所)的操作票应事先连续编号,每张操作票只能填写一个操作任务,各发电厂、变电站(所)的运行人员应根据上级调度值班员的操作指令,按照“电气设备倒闸操作一般方法”填写倒闸操作票。
操作票操作结束后,作废的操作票应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题