#02高备变需停电转检修,而#5发变组在检修状态,605开关带6kV工作Ⅴ段,此时需将606开关合上,通过605带6kVⅤ段负荷,但是606开关合不上,试问什么原因?怎样处理?
正确答案:因为此时66开关处于合闸状态,其辅助触点处于断开状态,且其辅助触点接与606开关合闸回路,也就是说此时606开关合闸回路处于开路状态,所以606开关合不上。应用导线短接66开关辅助触点,接通606开关合闸回路。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
#02高备变需停电转检修,而#5发变组在检修状态,605开关带6kV工作Ⅴ段,此时需将606开关合上,通过605带6kVⅤ段负荷,但是606开关合不上,试问什么原因?怎样处理?
微信扫一扫手机做题