简述对330—500kv线路,应按什么原则实现主保护的双重化?
正确答案:(1)设置两套完整、独立的全线速动主保护;
(2)两套主保护的交流电流、电压回路和直流回路彼此独立;
(3)每一套主保护对全线路内发生的各种类型故障均能无限时动作切除故障;
(4)每套主保护有独立选项相功能,实现分相跳闸和三相跳闸;
(5)断路器有两组跳闸线圈,每套主保护分别启动一组跳闸线圈;
(6)两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备。
