调度规程规定,当开关闭锁分闸现场采取措施无效时,应采取何种措施?
正确答案:
开关闭锁分闸现场采取措施无效时,应尽快将闭锁开关从运行中隔离,采取如下措施:
(1)有专用旁路或母联兼旁路开关的厂站,应采用代路方式使开关隔离。
(2)用母联开关串故障开关,使故障开关停电。
(3)母联开关故障,可用某一元件刀闸跨接两母线(或倒单母线),然后拉开母联开关两侧刀闸。
(4)3/2接线的开关,在保证故障开关所在串与其他串并联运行时,可用其两侧刀闸隔离(用刀闸拉母线环流或空载母线要经过相应试验并有明确规定)。
