脱硫系统浓缩段超温保护程控有哪些?
正确答案:
①浓缩段温度三取二≥70℃(可调)时,开启稀硫铵冲洗阀,浓缩段温度三取二≤65℃时,关闭稀硫铵冲洗阀。
②浓缩段温度三取二≥70℃(可调)时,开启塔壁冲洗阀,浓缩段温度三取二≤65℃时,关闭塔壁冲洗阀。
③两台二级循环泵均停且浓缩段温度三取二≥70℃,开降温喷淋阀。
④浓缩段温度三取二≥75℃,开降温喷淋阀。
②浓缩段温度三取二≥70℃(可调)时,开启塔壁冲洗阀,浓缩段温度三取二≤65℃时,关闭塔壁冲洗阀。
③两台二级循环泵均停且浓缩段温度三取二≥70℃,开降温喷淋阀。
④浓缩段温度三取二≥75℃,开降温喷淋阀。