某强电源点的高备变接于220kV系统,变压器中性点直接接地,其高压侧装过电流速断保护,定值按躲过厂用电自启动负荷电流整定,试问220kV接地故障时该保护是否有误动的可能?为什么?
正确答案:
有可能误动。因为220kV系统接地故障时分配给该变压器的零序电流反映到相电流回路的电流可能大于电流速断定值而误动。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某强电源点的高备变接于220kV系统,变压器中性点直接接地,其高压侧装过电流速断保护,定值按躲过厂用电自启动负荷电流整定,试问220kV接地故障时该保护是否有误动的可能?为什么?
微信扫一扫手机做题