简述为防止OPGW及内部光纤损坏,在施工过程中的安全措施。
正确答案:
1)OPGW在施工放线时受到的拉伸力应不超过20%RTS。
2)安装架设时放线导轮直径不得小于OPGW直径的40倍,且最小直径不得小于600mm。
3)安装敷设温度宜不低于-10℃。
4)采用张力放线。在任何情况下,应避免OPGW表面磨擦或受损。
5)采用合适的退扭装置,避免OPGW在施工时被过度扭转。
6)应根据配盘表,将OPGW敷设安装在指定的区间。
7)在OPGW牵引到位后,应尽快紧线和安装防振器,以免OPGW振动或舞动造成危害。
8)在OPGW安装后,当不能立即接头时,光单元端头应做密封处理。
