汽机低压缸喷水、水幕保护喷水、高加事故疏水扩容器何时投停?
正确答案:1)汽轮机转速≥600r/min或低压缸排汽温度≥80℃且负荷<15%或连接管压力≤0.0607MPa,凝结水至低压排汽缸低负荷喷水电磁阀自动开启。
2)汽轮发电机负荷≥15%或中压缸排汽至低压缸连接管压力>0.0607MPa且低压缸排汽温度<80℃延时10秒凝结水至低压排汽缸低负荷喷水电磁阀自动关闭。
3)低压旁路减温水调整门操作员站开启或低压旁路阀离开全关位置10秒后,任一条件满足,低压排汽缸水幕喷水电磁阀打开。
4)低压旁路减温水调整门操作员站关闭或低压旁路阀全关,凝结水至低压排汽缸水幕喷水电磁阀自动关闭。
5)高加事故疏水扩容器水温高或#1、.#2、.#3任一高加事故疏水阀开启,扩容器减温喷水电磁阀自动开启。
6)操作员站关闭或高加事故疏水扩容器水温不高延时10s,扩容器减温喷水电磁阀自动关闭。
