采用电压变送器测量牵引网电压值,A/D转换器的转换精度12位,牵引网最大值为30KV,今测得A/D值为0CF6H,计算其源电压值。
正确答案:
首先将所测值转换为十进制值:0CF6H-----0110011110110B----3318D。
最大值0FFFH代表5V电压,则4095:3318=5V:x。(4095是0FFFH的十进制数)
X=3318×(5/4095)=4.05V
变送器的直流5V代表交流侧30KV电压,则:30Kv:y=5:4.05;y=4.05×(30/5)KV=24.3KV
这样经过标量计算后得被测电压值为24.3KV。