对水内冷发电机系统检查、维护有哪些项目?
正确答案:
对水内冷发电机系统检查、维护的项目有:
(1)检查定子和转子内冷水的流量、进出水温度、水质电导率以及进出水压力和进出风湿度是否符合正常值,并在2h抄录一次;
(2)过发电机窥视窗检查机内及风室内有无渗水、漏水、结露、流胶、等现象。检查绝缘有无磨损并出现黄粉的现象,引水管有无相互碰擦、弯瘪现象,绑线有无松动或断裂现象,有无烟火、异味、端部压圈过热发红现象;
(3)检查转子进水支座的水封处是否有水滴落下,过热现象;
(4)检查检漏计和自动测温装置的指示值是否在正常范围内,否则查明原因;
(5)检查湿度监测装置的指示及变化趋势是否正常,否则应分析原因并进行相应的处理;
(6)检查水冷系统的联锁及信号开关应在正常运行位置,内冷水泵低压力自启动整定值是否正确。
