有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点短路时短路全电流最大有效值Ip为()。
- A、10.83kA
- B、6.27kA
- C、10.32kA
- D、5.98kA
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点短路时短路全电流最大有效值Ip为()。
微信扫一扫手机做题