如何迅速判断6PS低压停电事故的原因?

正确答案: 迅速查看6PS低压进线开关柜故障指示灯是否亮、电压指示是否正常、变压器有无保护动作和故障报警。若低压进线开关柜故障指示灯亮、电压指示正常,则可判断为本站低压系统有短路或接地故障;若低压进线开关柜故障指示灯不亮、无电压指示,变压器无保护动作和故障报警,则可判断为上端系统故障造成的失电;若低压进线开关柜故障指示灯不亮、无电压指示,变压器有保护动作和故障报警,则可判断为变压器故障造成的失电。