现象
1)汽包水位剧烈波动,严重时就地水位计看不清水位。
2)饱和蒸汽含盐量增大。
3)严重时过热汽温急剧下降,蒸汽管道发生水冲击,法兰处向外冒白汽。
原因
1)给水及炉水品质恶化。
2)化学的药剂调整不当或未进行必要的排污。
3)炉内加药过多。
4)负荷增加过快,压力骤降。
5)汽水分离器装置不良,长期超负荷运行。
处理
1)立即汇报值长,降低锅炉负荷,并保持相对稳定运行。
2)根据汽温情况,调整定值或自动改手动,关小减温水,必要时列解减温器,开启过热器系统疏水。
3)报告值长,通知化学停止加药,开大连排门,加强定期排污,改善炉水品质,并开启事故放水将水位降至-50mm处运行,并加强给水进行换水,防止水位过低。
4)冲洗和全面校对水位计一次。
5)炉水品质正常后缓慢增加锅炉负荷。
6)在炉水品质未改善前,保持低负荷运行,严禁增加负荷。
7)在运行中出现水位明显变化时,应分析变化的原因和变化趋势,判明是虚假水位或是汽包水位有真实变化,及时而又妥当地进行调节。处理不当,可能会引起缺水或满水事故。