变电站出线故障后应按以下要求处理:
(1)无论重合成功与否,均应告知故障带电巡线,重合成功但负荷电流明显减小的,需告知巡线人员该情况。
(2)若重合不成功或未重合,则条件允许时可强送一次。
(3)查到故障点,在消除故障或隔离故障点后,确认其余线路和变电设备无明显故障点后,可进行试送。
(4)全线巡查找不到明显故障点时,可进行全线试送或逐段试送,逐段试送时应合理分段,减少可能需要的试送次数,试送的线路断路器应本身良好并可保证操作安全,必要时可全由总线断路器进行逐段试送。
(5)经逐段试送确定故障区段后加以隔离检查,对电缆可通过摇绝缘检查是否良好,故障区段外线路恢复送电。
(6)对并有小电厂的线路,试送需确认电厂侧断路器断开,对并有小电厂或供电厂保安电的线路,线路改检修处理电厂侧也应改线路检修,送电后及时告知电厂。
