多做题,通过考试没问题!

电气安全知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电气安全知识竞赛

断路器的火灾原因是什么?怎样预防?

正确答案: 变配电所一般都装有断路器来接通和切断电流,如果断路器在开合状态时,不能迅速、有效的灭弧,电弧的温度可高达3000~4000℃,使油热分解为氢、乙炔、甲烷等易燃气体,有时会引起燃烧和爆炸。
断路器发生火灾和爆炸的主要原因:
(1)断路器的断流容量不够。每种型号的断路器都有额定的断流容量,断路器的断流容必须与电力系统的短路容量相适应。如果断路器的断流容量小于电力系统的短路容量,当发生短路故障时,断路器就不能切断很大的短路电流,不能及时熄灭电弧,从而引起断路器燃烧爆炸。
(2)断路器的油面过低或过高。如果油面过低,切断电弧时所产生的气体来不及冷却就冲出油面,在高温下与上层空间气体混合就会发生燃烧和爆炸;有时油量很少,断路器触头没有浸在油内,开关断开时不能熄灭电弧,也会发生燃烧和爆炸。如果油面过高,在发生弧时,油热分解产生的大量气体,冲不出油面,这样强大的气体压力就会剧烈的向各方面传递,传到油箱,会使油箱承受不住压力而发生爆炸。
(3)断路器的磁套管污垢或潮湿而致使断路器各相间的空气被击穿,或相与地之间被击穿,因发生闪络而使断路器燃烧和爆炸。
预防措施。
(1)选用断路器时,要核对其断流容量与电力系统的短路容量相适应。
(2)改进断路器的结构,增加油箱的机械强度,提高断路器的断流容量,并在箱盖上安装安全排气管。当箱内的油膨胀或者有大量气体时,可以通过排气管排出,不致引起燃烧和爆炸。
(3)断路器的设计安装要符合国家规定的标准。如断路器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风。多油断路器装在室内,应装在不燃烧的专门房间或间隔内,有挡油设施、装在室外的应有卵石层,作为储油池。
(4)加强断路器的运行和检修工作。定期检查断路器,监视油位指示器的油面应在两条红线之间,不能过高,也不能过低,以保持油箱盖到油面之间有一个缓冲空间。定期做断路器的预防性试验。油质要符合标准,发现油老化、污脏或绝缘强度不够时,应及时更换新油。断路器还要定期进行检修。特别是多次短路故障而断开后,更要提前检修。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题