按经济电流密度计算导线截面的步骤是什么?
正确答案:
(1)收集线路的负荷,确定传输容量。
(2)考虑5—1O年的发展规划,按规划确定负荷的增长率。
(3)根据负荷性质,确定最大负荷利用小时T,见表3-4。

(4)根据负荷P,及最大负荷利用小时,按导线类别查出经济电流密度J,可按下式计算导线截面A
式中U——额定电压,kV。
(5)选出接近或大于计算截面,即为导线截面。
(2)考虑5—1O年的发展规划,按规划确定负荷的增长率。
(3)根据负荷性质,确定最大负荷利用小时T,见表3-4。

(4)根据负荷P,及最大负荷利用小时,按导线类别查出经济电流密度J,可按下式计算导线截面A

式中U——额定电压,kV。
(5)选出接近或大于计算截面,即为导线截面。