厂用各段电源备用方式是什么,10KV母线及各PC段备用电源如何投入?

正确答案: 1、10kV段母线安装一套南京东大集团电力自动化研究所生产的MFC2000-2型微机厂用电快速切换装置。
2、电除尘400VPC母线配置施耐德公司BA型备用电源自投装置。
BA型备用电源自投装置四位置旋钮开关:
a.自动方式:正常情况下BA型备用电源自投装置方式开关应投入自动方式。当正常电源失电,备用电源正常时,自动切换到备用电源运行;当工作电源恢复正常时,自动切换回工作电源运行。
b.强制电源N:当备用电源自投装置方式开关投入N时,如果备用电源投入时,将自动跳开备用开关,合上工作电源开关。
c.强制电源R:当备用电源自投装置方式开关投入R时,如果工作电源投入时,将自动跳开工作电源开关,合上备用电源开关。
d.手动停止:当备用电源自投装置方式开关投入STOPMANU时,将退出备用电源自投装置。
3、400V保安PC段、主厂房双电源MCC采用ASCO7000系列进线双投转换开关,实现双路电源的不间断切换。
4、辅助厂房双电源MCC采用WATSNB型进线双投转换开关。开关具有延时功能,具有电源电压、欠压、过压、失压、断相检测功能。切换方式说明切换方式为自投不自复、自投自复、互为备用。