简述主变压力释放阀喷油的过程。
正确答案:
(1)事件经过:主变A相层油面温度56℃,绕组温度87/94℃,主变A相喷油。由于主变压力释放保护未投,DCS中“主变A相压力释放”信号未发,发变组保护C屏“主变A相压力释放动作”继电器未掉牌。
(2)事件原因及处理:变压器启动前油位高,温度上升后内部压力增大;呼吸器不畅通。经调总同意退出主变重瓦斯保护,呼吸器处理后投入。
(3)建议:变压器要经过72小时静放试验,其间环境温度升高时注意观察呼吸器气泡量;变压器启动时安排有经验人员检查;变压器启动前加油不应过高;压力释放阀要进行试验。
(2)事件原因及处理:变压器启动前油位高,温度上升后内部压力增大;呼吸器不畅通。经调总同意退出主变重瓦斯保护,呼吸器处理后投入。
(3)建议:变压器要经过72小时静放试验,其间环境温度升高时注意观察呼吸器气泡量;变压器启动时安排有经验人员检查;变压器启动前加油不应过高;压力释放阀要进行试验。