哪些紧急情况下可以不按正常停电操作顺序直接拉开主变10千伏断路器对母线及线路停电?
正确答案:
以下紧急情况可不拉停线路等直接拉开主变10千伏断路器:
(1)母线或母线刀闸刀闸严重发热,随时可能发展成故障。
(2)母线电压互感器异常随时可能发展成故障,并无法靠近操作高压刀闸刀闸。
(3)线路需要紧急停电但该线路断路器拉不开时。
(4)10千伏断路器室内有故障且状况不明,人员盲目进入可能造成危险,需停电进入检查。
(5)主变需要紧急停役。
(6)电网紧急故障限电。
