配网调控实用技术

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>配网调控实用技术

220千伏改开环运行后对配电网故障处理调电有何影响?

正确答案: 220千伏开环运行后,若不同220千伏开环片区下10千伏线路进行合环调电,则有可能500千伏系统经过变压器和10千伏线路形成电磁环网,可能形成很大的环流,引起热稳定和动稳定破坏,造成设备跳闸或损坏。
因此,在故障处理调电过程中,原则上不同220千伏片区的10千伏线路不能进行合环,若必须合环,则须进行充分潮流计算,两侧电压差调整至足够小,停用一侧线路重合闸再进行合环调电。
答案解析:
进入题库查看解析