正确答案:
手动查找直流接地时,应根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路寻找、分段处理的方法。总的原则是先查次要回路后查重要回路。具体顺序可参考以下内容。
⑴选择当时有工作或刚进行过操作的回路。
⑵选择可疑的或经常发生接地的回路。
⑶选择连接广且易受潮的回路,如热工艺信号回路、机炉保护回路等。
⑷选择控制及动力回路。
⑸选择直流母线上的设备及蓄电池。
⑹选择不能中断运行的设备。
在切断各专用直流回路时,切断时间不能超过3s,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
