怎样进行锅炉再热器系统的水压试验?

正确答案: 锅炉再热器系统的水压试验:
(1)用电动给水泵中间抽头经再热器事故喷水管道向再热器系统充水,当再热器各空气门见水后停止上水;
(2)关闭再热器系统见水各空气门,用给水泵勺管调节给水泵转速,开始升压,升压速度控制在<0.1MPa/min;
(3)压力升至1MPa时,应暂停升压进行检查,无异常后继续升压至额定试验,检查后可继续升压至试验压力;
(4)压力升至试验压力后,关闭再热器事故喷水电动门,停止给水,观察再热器压力变化,5min内压力不降为合格;
(5)再热器水压试验完毕后,开启再热器系统疏水门缓慢降压,压力降至零后,开再热器系统各空气门,全开再热器疏水门。