干式电抗器因故障跳闸,其处理原则步骤是什么?
正确答案:(1)检查干式电抗器断路器的位置信号、表计指示;
(2)检查系统电压有无变化,将检查结果汇报调度;
(3)检查干式电抗器保护动作情况;
(4)检查断路器实际位置及本体、机构的情况,并联避雷器有无动作等;
(5)详细检查干式电抗器本体、相间情况,找出故障点;
(6)将检查情况详细汇报调度,申请将干式电抗器转为冷备用或检修状态,以做处理。
(2)检查系统电压有无变化,将检查结果汇报调度;
(3)检查干式电抗器保护动作情况;
(4)检查断路器实际位置及本体、机构的情况,并联避雷器有无动作等;
(5)详细检查干式电抗器本体、相间情况,找出故障点;
(6)将检查情况详细汇报调度,申请将干式电抗器转为冷备用或检修状态,以做处理。
答案解析:有