某省政府办公楼,建筑高度47.80m,总建筑面积33510.8m2,建筑内部设有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。经计算,自动喷水灭火系统用水量为27.5L/s,设在地下室的消防水池仅储存室内消防用水。已知消防水池补水可靠,其补水量为70m3/h,则消防水池的有效容积为()m3。
- A、69.0
- B、105.0
- C、175.0
- D、213.0
正确答案:C
答案解析:有