多做题,通过考试没问题!

电子与通信技术

睦霖题库>大学试题(工学)>电子与通信技术

#5厂用变故障,保护拒动,该如何处理? 现象: A.系统冲击,事故音响来; B.电脑显示告警窗口弹出,605,407,409,405开关跳闸,650开关联动失败,450开关联动成功; C.#5发变组辅机柜“#5厂用电源保护动作”“#5厂用电源保护告警”光字亮; 4.#5机负荷下降。

正确答案: 处理:
1.解除音响;
2.检查#5厂用保护柜有#5电抗器“低后备保护动作”记录并复归信号;
3.赴6KV配电室检查发现#5厂用变冒烟,6KVVc除107,109,105开关外,其余高压辅机全部跳闸,判断为#5厂用变拒动;
4.立即汇报班值长;
5.将105开关拉到“检修”位置,合上650开关代6KVVc,通知机炉启动辅机,并合上407,409开光;
6.及时调整机组负荷,恢复时倒厂用至正常,不能恢复时,解列发电机;
7.#5厂用变扯运,测变压器绝缘不合格;
8.做好相关安全措施,通知检修;
9.炉恢复正常时,将电除尘投入运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题