某10kV配电线路时损失电量20万kWh,其中可变损失占60%,当变压站母线电压由9kV提高到10kV时,求每日可降低线损多少?
正确答案:
当电压提高前后的输送功率不变时,电压提高的百分数:
Q=(U2-U1)*100%/U1=11%
电压提高后可变损失降低的百分数按下式计算
△P%=[1-1/(1+Q%)2]*100%=[1-1/(1+11%)2]*100%=18.84%
电压提高后降低电量△A=20*60%*18.84%=2.256万kWh
Q=(U2-U1)*100%/U1=11%
电压提高后可变损失降低的百分数按下式计算
△P%=[1-1/(1+Q%)2]*100%=[1-1/(1+11%)2]*100%=18.84%
电压提高后降低电量△A=20*60%*18.84%=2.256万kWh
答案解析:有
微信扫一扫手机做题