电流互感器二次侧开路有何危害?
正确答案:
在正常运行中,电流互感器阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁势大部分被二次电流所产生的磁势抵消,使铁芯中磁通不大,二次绕组的感应电势也不大。但当电流互感器二次开路时,相当于负载阻抗为无穷大,二次电流为零,二次电流不能产生磁势去抵消一次侧的磁势,总磁通等于一次绕组磁通势,即一次电流完全变成了励磁电流,结果使铁芯磁通密度增大,造成铁芯饱和,铁损增加,从而造成TA铁芯严重发热,甚至可能烧坏绝缘;同时铁芯磁通密度增加,还会使磁通波形畸变为平顶波,在磁通过零时使二次侧感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,这不但危及电流互感器本身的绝缘,而且对人身及二次设备绝缘也极不安全,所以运行中绝不允许电流互感器二次侧开路。运行中的电流互感器如果开路,处理时可停用有关保护的自动装置,将二次负荷减小到零。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题