多做题,通过考试没问题!

配电线路工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>配电线路工

10kV架空配电线路发生的各种事故应如何组织处理?

正确答案: (1)10kV配电线路发生故障或异常现象,应迅速组织人员(包括用电监察人员)对该线路和与其相连接的高压用户设备进行全面巡查,直至故障点查出为止。
(2)线路上的熔断器或柱上断路器掉闸时,不得盲目试送,必须详细检查线路和有关设备,确无问题后,方可恢复送电。
(3)中性点不接地系统发生永久性接地故障时,可用柱上开关或其他设备(如用负荷切断器操作隔离开关或跌落式熔断器)分段选出故障段。
(4)变压器一、二次熔丝熔断按如下规定处理:
1)一次熔丝熔断时,必须详细检查高压设备及变压器,无问题后方可送电;
2)二次熔丝(片)熔断时,首先查明熔断器接触是否良好,然后检查低压线路,无问题后方可送电,送电后立即测量负荷电流,判明是否运行正常。
(5)变压器、断路器发生事故,有冒油、冒烟或外壳过热现象时,应断开电源并待冷却后处理。
(6)事故巡查人员应将事故现场状况和经过做好记录(人身事故还应记录触电部位、原因、抢救情况等),并收集引起设备故障的一切部件,加以妥善保管,作为分析事故的依据。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题